Swoboda korzystania z wejść analogowych systemu Nexo jest istotną cechą pozwalającą na wielofunkcyjne programowanie czynników analogowych służących do automatyzacji np. oświetlenia, prac rolet i lamelek, klimatyzacji, rekuperacji itp.

Najprostsze w aplikacji są czujniki analogowe z liniowym wyjściem 0-10V. Czujniki te jednak niejednokrotnie są kilkanaście razy droższe od odpowiedników z wyjściem analogowym rezystancyjnym. W czujnikach rezystancyjnych, pomimo lepszej ceny, dochodzą dodatkowe czynności związane z kalibracją i wyznaczaniem punktu pracy, co nie zmienia jednak sposobu programowania i wykorzystywania wartości analogowych, a różnice w konfiguracji wejścia analogowego rezystancyjnego i napięciowego 0-10V są niewielkie.

Wejście analogowe rezystancyjne:


Pozycja przełącznika: OHM (domyślna)
Charakterystyka wejścia logarytmiczna:
zwarcie: 0%
1kOhm: 10%
10kOhm: 50%
100kOhm: 90%
Rozwarcie: 100%

Wejście analogowe napięciowe 0-10V:

Pozycja przełącznika: VOLT
Charakterystyka wejścia liniowa:
1V: 10%
5V: 50%
10V: 100%

Po uwzględnieniu tych różnic pozostałe czynności konfiguracyjne są identyczne.

Funkcja wejść analogowych jest możliwa przy użyciu wejść:

Płyty głównej NXW101 X1 i X2 (20 wejść)
Karty wejść NXW398 (8 wejść)
Centrali lokalnej TUKAN NXW298 (8 wejść)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 11:26:05 wysłane przez Paweł » Zapisane
Paweł
Załoga Nexwell
*****

Punkty: 15
Płeć: Mężczyzna
Wiadomości: 270



Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : Czerwiec 16, 2011, 09:55:42 »



1. Poprzez ikonę "System" zaloguj się jako "Serwis".





1. Wejdź do menu "Czujniki".





1. Wejdź do menu "dodaj nowy czujnik".





1. Nazwij dodawany czujnik.
2. Znajdź urządzenie do którego podłączony jest czujnik.
3. Wybierz do którego wejścia podłączony jest czujnik.
4. Wyznacz tryb pracy czujnika.

"Analogowy 0-100" to czujnik, którego wartość rośnie wraz z mierzonym parametrem.
"Analogowy 100-0" to czujnik, którego wartość maleje wraz z mierzonym parametrem.
Analogicznie wygląda to dla czujników analogowych 0-5 i 5-0. Różnica polega na rozdzielczości pomiaru.

5. Potwierdź poprzez "dodaj"

Czujnik został pomyślnie skonfigurowany.





Wartość czujnika można zobaczyć klikając w "stan czujników" w "menu czujniki" bądź bez logowania w "menu uzbrajanie" zakładka "blokowanie czujników" (w tym menu można zablokować działanie czujnika, jak również można zdecydować czy dany czujnik ma się pojawić w tym ogólnodostępnym dla użytkownika miejscu panelu LCD).
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2011, 11:31:10 wysłane przez Paweł » Zapisane