1. Poprzez ikonę "System" zaloguj się jako "Serwis".





1. Poprzez ikonę "karty rozszerzeń" wejdź do menu porządkujące sprzętowe zasoby systemu.





1. Wybierz nazwę karty rozszerzeń odpowiedzialnej za dany zasób systemowy. Aby ułatwić lokalizację odpowiedniej karty, wybranie danego zasobu spowoduje ciągłe świecenie diody SBY wybranej karty rozszerzeń.





1. Wybierz urządzenie, które należy skonfigurować bądź przekonfigurować.





1. Nadaj nazwę urządzeniu (w celu łatwiejszej lokazlizacji modułu w przyszłości).
2. Zanotuj adres fizyczny urządzenia i upewnij się, że nie będzie on powielony dla innych urządzeń w obrębie tej samej sieci TUKAN.
3. Potwierdź poprzez "dodaj".





1. Aby skonfigurować wyjścia i funkcjonowanie modułu rolet wybierz "Dodaj nowe wyjście".





1. Nadaj unikalną nazwę dla wyjścia modułu. Nazwa ta będzie funkcjonować w całym obszaże systemu jako końcowy adres zasobu.
2. Wybierz numer gniazda (fizyczenego wyjście) którego ustawienia mają dotyczyć.
3. Ustaw czas opuszenia (A) i podnosznia (B) rolety do której podłączony jest wyjście modułu.
4. Zdecyduj o funkcjonowaniu wejścia lokalnego modułu. W module rolet do dyspozycji są dwa wejścia lokalne [zwykle wykożystawane jest jedno wejście w trybie "odbijane | Włącz A / Wyłącz / Włącz B / Wyłącz]
5. Potwierdź poprzez "Dodaj".

***
W ten sposób zostało skonfigurowane wyjście rolety, które w systemie będzie widoczne jako "Salon prawa". Z wyjścia modułu będzie można korzystać w obrębie całego systemu Nexo. Dzięki wejściom lokalnym będzie można opuszczać i zamykać roletę nawet gdy ulegnie awarii jakikolwiek inny element systemu. Ustawienia modułu przechowywane są w pamięci nieulotnej układu mikroprocesorowego modułu. Wyjście rolety automatycznie będzie widoczne na Panelu LCD w zakładce Rolety/Bramy. W przypadku gdy nie chcemy aby tam była widoczna ta roleta przed nazwą należy wprowadzić znak "*".